동화엔지니어링
   면허장비

방염업 등록기준

수량 :




open image
상세설명
방염업의 종류와 그 종류별 영업의 범위, 방염업의 등록기준(21조관련)
 
 
 
 
방염업의 종류와 그 종류별 영업의 범위
 
. 섬유류방염업 : 커텐 · 카페트 등 섬유류를 주된 원료로 하는 방염대상물품을
제조 또는 가공공정에서 방염처리
. 합성수지류방염업 : 합성수지류를 주된 원료로 한 방염대상물품을 제조 또는
가공공정에서 방염처리
. 합판 · 목재류방염업 : 합판 또는 목재를 제조 · 가공공정 또는 설치현장에서
방염처리
 
2. 방영업의 등록기준
. 공통기준
(1) 다음의 1에 해당하는 자 1인 이상을 둘 것
() 화공분야(공업화학기술사 · 공업화학기사 · 공업화학산업기사 · 화공기
사를 말한다) 국가기술자격 취득자
() 섬유분야의 국가기술 취득자
() · 중등교육법 제2조제4호 규정에 의한 고등학교 · 고등기술학교에서
화공 또는 섬유분야 학과를 졸업한 자
() 고등교육법2조제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 학
교에서 화공 · 화학 또는 섬유분야 학과를 졸업한 자
(2) 시험실 1개 이상을 갖출 것
. 방염처리시설 및 시험기기 기준
 
종류
방염처리시설
시험기기
섬유류
방염업
커텐 등 섬유류(벽포지 포함)를 방염처리하는 시설 : 200이상의 온도로 1분이상 열처리가 가능한 가공기를 갖출 것
카페트를 방염처리하는 시설 : 다음 각목 중 하나 이상의 설비를 갖출 것
. 카페트의 라텍스코팅
설비
. 카페트 직조설비
. 타일카페트 가공설비
다음 각목의 1에 해당하는 연소시험기 1개 이상
. 카페트방염처리업의 경우 : 연소시험함 · 에어믹스버어너 · 가열시간계 · 잔염
시간계 · 가스압력계 · 전기불꽃발생장 치 부착
. 그 밖의 방염처리업 : 연소시험함 ·
이크로 버어너 · 맥컬버어너 · 가열시
간계 · 잔염시간계 · 잔신시간계 ·
착염후초가열시간계 · 전기불꽃발생
장치 부착된 연소시험기
2. 프라니메타 1개 이상(카페트를 제외한
) : 가로 25cm 세로 15cm의 크기의
면적을 측정할 수 있을 것(최소눈금
0.1이하)
3. 항온기 1개 이상 : 열풍순확식이며 상온
~107이상의 것으로 온도조절이 가능 할
(최소눈금 1이하)
4. 데시케이터 1개 이상 : 지름 36cm 이상
일 것
5. 표준온도계 1개 이상 : 0~200, 최소눈금
0.1이하
6. 세탁기 1대 이상(커텐에 한한다) : 커텐의
방염성능시험에 적합할 것
7. 건조기 1대이상(커텐에 한한다) : 커텐의
방염성능시험에 적합할 것
8. 카페트세탁기 1대이상(페트에 한한다)
카페트의 방염성능시험에 적합할 것
합성수지
류방염업
다음 각호의 설비 중 하나 이
상의 설비를 갖출 것
제조설비
가공설비
성형설비
섬유류 방염처리업과 동일함
 
 
 
 
합판 ·
목재류
방염업
섬유판 외의 합판 · 목재
류를 방염처리하는 경우
다음 각목의 설비 중 하나
이상의 설비를 갖출 것
. 합판의 제조설비
. 감압설비(300mmHg
이하) 및 가압설비
(7kg/이상)
. 합판 · 목재 도장설비
2. 섬유판을 방염처리하는
경우 : 제조설비 또는
가공설비를 갖출 것
연소시험기 : 방염성능시험에 적합하도록
연소시험함, 마이크로 버언, 멕컬버어너,
가열시간계, 잔염시간계, 잔신시간계,
착염후초가열시간계, 전기불꽃발생장치가
부착되어 있는 것
2. 프라니메타 : 가로 25cm 세로 15cm의 크
기의 면적을 측정할 수 있을 것(최소눈금
0.1이하)
3. 항온기 : 열풍순화식이며 상온~42이상
의 것으로 온도조절이 가능할 것(최소 눈
1이하)
4. 데시케이터 : 지름이 36cm 이상일 것
5. 표준온도계 : 0~200, 최소눈금 0.1
이하
 
비고1. 2 이상의 방염업을 함께하는 경우 실험실은 1개만 갖출 수 있다.2. 2 이상의 방염업을 함께하는 경우 동업종간의 중복되는 방염처리시설 및 시험기기는 이 를 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.