동화엔지니어링
   면허장비

방수압력측정기

  판매가  :  50,000원

  모델명  :  DH-PT-111

수량 :




open image
상세설명
 》제품설명
 
> 제품사양
- 측정범위 : 1.0 Mpa (휴대용 가방포함)
- 재 질 : 청동 / 니켈 크롬 도금
- 외형치수 : 220 x 160mm
- 유량 환산표 참조
> 제품용도
- 본 시험기는 옥내/외 소화전 방수압, 유량 측정 장비
- 옥내소화전 설비의 화재안전기준 (NFSC 102) 제5조 (가압송수장치) 제1항 3.
옥내 : 1cm2 당 1.7kg 이상이고, 방수량이 1분당 130리터 이상
(방수압력 1cm2 당 7kg을 초과시 호스 접결구의 인입측에 감압장치 설치)
* 참고- 옥외 : 1cm2 당 2.5kg 이상이고, 방수량이 1분당 350리터 이상
> 사용방법
1. 압력계 지시침의 영점 및 노즐팁의 막힘 여부 등을 확인한다.

2. 노즐선단에 노즐구경(토출구내경)의 1/2(0.5배) 떨어진 부분에 노즐팁을 수류의 중심선과
    일치시킨다.

3. 압력계상의 지시침을 보고 방수압을 확인한 후 노즐구경(토출구 내경)을 측정한다.

4. 방수압력과 노즐구경을 토대로 방수량을 구한다.

5. 방수량 구하는 방법

     5-1. 계산식에 의한 방법 
  Q = 0.653 x D2 √P
  Q : 방수량 (LPM)
  D : 노즐 구경 (토출구 내경, mm)
  P : 방수압력 (kgf/cm2)

     5-2. 방수량 유량 환산표에 의한 방법
         : 환산표상의 압력(세로줄)과 구경(가로줄, 토출구 내경)의 교차점이 유량(LPM)임.

6. 시험이 끝난 후 노즐 오리피스에 이물질의 혼입여부를 확인한다.